01/01/2020 5:23 pm
1/1 17:00 blue-feにping/sshで入れないので、KEKにきて見ました。
青睡蓮内部および冷却システムの異常はなし。20度です。
ジョブが流れていたのですが、温度をみると1/1の朝に止まったようです。
コンソールは真っ暗で何もできませんので、 電源を入れて直してみます
石川 正
Topic starter
01/01/2020 5:42 pm
blue-feをrebootしました。
ネット接続可能です。
2637,2964のジョブがこちらではscancelできません。キャンセルして構いません。
取り急ぎ、石川正
01/01/2020 6:00 pm
石川先生、お手数おかけします。
現在ブリックの再起動を試みております。
Topic starter
02/01/2020 1:32 am
平原様、ありがとうございます。
02/01/2020 2:47 pm
石川先生
ブリックの電源のON/OFFはipmi経由のリモートで出来るので、eth系のネットワークは生きているのですが、ブリックとFE間のIBが接続されません。FEのIBはリンクアップしていますが、すべてのブリックに対して接続できていないので、IBSW--Brick間か、IBSWに問題がある可能性があります。
FEがまた落ちたりするとブリックの制御ができなくなるので、全ブリックの電源を落としておきます。
Topic starter
03/01/2020 8:58 am
了解しました。後日よろしくお願いします。石川正
06/01/2020 11:26 am
石川先生
復旧させました。
Topic starter
06/01/2020 6:58 pm
山浦様、皆様
ありがとうございました。
石川 正
Topic starter
10/01/2020 12:08 am
時々(10本に一本ぐらいか)t1n023が次のようなメッセージが出て、ジョブがハングします。
[t1n023:17277] [[44440,0],0]->[[44440,0],32] mca_oob_tcp_msg_send_bytes: write failed: Broken pipe (32) [sd = 25]